- Шустов А***Отзыв от покупателя. Продавец: TRADE-A
О'кей
- Валерій В***Отзыв от покупателя. Продавец: TRADE-A
Не витрачайте задарма свої кошти.Краще добавте та купуйте щось краще.Через 8 днів після установки він вже не держе тиск.Буду купувати щось краще.Як кажуть скупий плате двічі!
- Достоинства:
- нема
- Недостатки:
- не тримає тиск,безполізна речь!
- Продавец TRADE-A
Добрий день, Валерію! Як ми вже з'ясували з вами в особистому листуванні, у вашій системі працює бойлер. При нагріванні води її об'єм збільшується. Оскільки редуктор перекриває відтік води назад у магістраль, утворюється так зване теплове розширення — тиск у трубах після редуктора неминуче зростає. Манометр редуктора просто фіксує цей факт. Це закони фізики, а не поломка виробу.
Купівля вдвічі дорожчого редуктора не змінить законів фізики — стрілка так само буде повзти вгору при нагріванні бойлера.
Вирішення вашої проблеми дуже просте: встановлення невеликого гідроакумулятора (розширювального бака) між редуктором і бойлером.
- Володимир Р***Отзыв от покупателя. Продавец: TRADE-A
При нагріві бойлера (до 50 град. навіть) тиск на монометрі починай рости й зашкалює - спрацьовує захисний клапан після нього й тече вода. Без нього такого небуло (клапан захисний не спрацьовував коли грів й до 70).
Товар брався для вирівнювання тиску, а тепер кожного разу коли гріє бойлер треба підходити дивитися на монометрі й відкривати крани для зменшення тиску - вобщем фігня з ним повна...
Встановлено регулятор горизонтально, клапан захисний після нього йде перед бойлером.
Взагалі доцільність його встановлення не бачу, коли треба за ним постійно дивитися- Достоинства:
- Поки не виявив
- Недостатки:
- Не тримає тиск заданий при нагріві бойлера
- Продавец TRADE-A
Описана проблема не відноситься напряму до редуктора.
Якщо після редуктора стоїть бойлер а розширювального бака між бойлером і редуктором немає — вода при нагріванні розширюється підвищуючи тиск, оскільки редуктор працює ще й як зворотний клапан (перекриває ток води після закриття кранів), цьому надлишковому тиску від нагріву нікуди дітися, і манометр покаже зростання тиску. Але це проблема відсутності гідроакумулятора, а не редуктора.
- Владислав Г***Отзыв от покупателя. Продавец: TRADE-A
Фактично прийшов не робочий/брак , після клапана тиску не було
- Достоинства:
- Продавець
- Недостатки:
- Брак
- Продавец TRADE-A
Дякую за відгук. У вашому випадку після редуктора не було тиску бо ви перед редуктором перекрили подачу води запірним краном а після редуктора відкрили змішувач. Тобто до того як ви відкрили змішувач тиск був (видно на фото і наданому вами відео) а після відкриття змішувача тиск поступово спустився до 0. Все вірно?
- Дарья Л***Отзыв от покупателя. Продавец: TRADE-A
Свою работу не выполняет. Поставили на бойлер, чтобы из клапана не капала вода, понизили давление до минимума, но с клапана вода как капала так и капает. Клапан исправен. В общем пустая трата денег
- Достоинства:
- Цена
- Недостатки:
- Свою работу не выполняет
- Продавец TRADE-A
Дарья, вітаю. При якому тиску в бойлері з клапана капає вода? Як ви з'ясували, що клапан справний? Який тиск на редукторі показує манометр? Чи підіймається тиск на манометрі під час нагріву води в бойлері?
- Андрей Г***Отзыв от покупателя. Продавец: TRADE-A
Норм редуктор. В мережі є перепади до 5-7 Бар - поки вирівнює.
- Александр Г***Отзыв от покупателя. Продавец: TRADE-A
Не тримає тиск при статичній роботі. Тиск на виході, при відсутності розбору, з часом врівноважується з тиском на вході.
- Продавец TRADE-A
Основна причина, чому поршневий редуктор не тримає тиск-велика різниця між вхідним тиском і встановленим на редукторі. Який тиск у вас в системі на вході і який тиск ви встановили на редукторі?
- Віктор У***
Також хочемо звернути увагу, якщо редуктор (будь який) встановлюється безпосередньо перед бойлером (водонагрівачем), між ними обов'язково! має бути зворотній клапан ссылка
Бойлер поступово нагріває воду, вона збільшується в об'ємі, і починає вже зі сторони бойлера давити на редуктор. Тому манометр може показувати що тиск підіймається.
- ЄвгенійОтзыв от покупателя. Продавец: TRADE-A
Брав для захисту бойлера від стрибків тиску в системі, які рвали бак. При заводських налаштуваннях тиск в статиці 2,8 - 3,2. В динаміці падає до 2,0. Якщо використати всю гарячу воду закривши кран тиск нормалізується до 3,0 а при нагріві росте майже до 4,0. Тиску 2,0 в динаміціі трішки не хватає для душу, але думаю просто треба звикруть до меншого тиску з лійки. Викручувати болт регулювальний до збільшення тиску поки потреби немає. На скільки він стійкий до накипу бруду час покаже
- Достоинства:
- Ціна
- Недостатки:
- Для моїх цілей поки не знайшов
- Продавец TRADE-A
Дякуємо за відгук. Саме так і працюють усі редуктори поршневого типу, при динаміці тиск буде падати. Тримають тиск редуктори мембранного типу, але вони більші за розмірами і в декілька разів дорожчі. Також більшість мембранних редукторів не можна монтувати у вертикальному положенні.
- Василь Г***
А хіба так можна монтувати? Пружиною донизу?
- Евгений
Все норм працює, все гаразд. (Це до запитання чи можна так монтувати). Не факт що я правильно змонтував але все працює. До пониженого тиску гарячої води звикли